영광 6호기 부하상실시험 중 원자로 정지

  • 조회 : 2428
  • 등록일 : 2002.11.22
  • 사건명

    영광 6호기 부하상실시험 중 원자로 정지

  • 해당원전

    한빛  6호기

  • 발생일시

    2002-11-22

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100%, 발전기 : 1,050MWe

  • 상황

    영광 6호기가 출력 100% 부하상실시험 중 과도상태 발생으로 가압기 고압력 원자로 정지신호에 의해 원자로 및 터빈/발전기가 정지됨

  • 원인

    세부원인 점검중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    해당사항 없음

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    영광 제3발전소 기술지원부장

  • 성명

    정효선

  • 연락처

    061-357-2310